Verglichen mit der Haltekraft des Ausgleichsbehälter auf dem Pumpenrohr ging dieses 10 mal so leicht. Ist das normal?
Ja ist richtig. Die Pumpenrad/Achseinheit ist ein Verschleißteil, daher muß man die Pumpe demontieren können. Die Abdichtung erfolgt über einen Konus, daher sind geringere Kräfte nötig.
Eine zweite Frage: Sehr häufig erwähnt innovatek als Kühlflüssigkeit destilliertes Wasser zu benutzen, ohne weitere Zusätze. Nun hat aber innovatek auch die Glykol/Ethandiol Mischung im Angebot. Und gerade dort im Angebotstext steht: " Wir empfehlen bei unseren Kühlsystemen grundsätzlich die Verwendung von innovatek." Was ist denn nun richtig bzw. das geeignetste.
Besser Formuliert:
Das theoretisch beste Kühlmittel wäre destilliertes Wasser, jeder Zusatz verschlechtert immer die Kühlleistung. Leider setzt der Einsatz von destilliertem Wasser einen hohen Wartungsaufwand vorraus, regelmäßige Messungen der Leitfähigkeit und häufige Wechsel bei Überschreiten der Grenzwerte machen den Einsatz im Kühlsystem für normale Anwender ungeeignet.
Wir schreiben daher den Einsatz von innovatek vor, damit entfallen die hohen Ansprüche an die Systemwartung (die sowieso keiner einhält). Eine gelegentliche (ca. 6 Monatige) Kontrolle des pH-Wertes genügt (Sollwert pH8,5 Wechsel bei Unterschreiten von pH
.
Ein Verlust der Kühlleistung ist zwar gegeben aber unwesentlich.