Hallo,
hab mich neu registriert aber hier schon des Öfteren im Forum rumgelesen. Dabei ist mir aufgefallen das viele bei der Regelung mit „Geschwindigkeit (sec), Integral (Volt/Zeit) Proportional (Volt/Grad) nich so richtig durchblicken. Die Erklärungen zu diesen Parametern sind wirklich sehr dürftig. Z.B. Proportional wird meines Erachtens falsch, weil nur halb erklärt.
Nun zum eigentlichen Anliegen meines Posts, einer ausführlichen Erklärung der Parameter, eingebettet in ein Beispiel.
Eure CPU langweilt sich, CPU- Temp liegt bei angenehmen 37°C und der Lüfter läuft bei der eingestellten Mindestspannung von z.B. 7,5V.
So, nun wird gezockt und die CPU wird immer heißer. Bis zur eingestellten Solltemperatur des Lüfters von z.B. 43°C passiert nichts und der Rechner läuft schön ruhig weiter. Werden aber schließlich die 43°C überschritten beginnt die Regelung. Mit Integral stellt ihr den Wert ein, um welche sich die Spannung (z.B. 0,2V) nun schrittweise erhöht. Alle wie viele Sekunden erhöht werden kann stellt ihr durch Geschwindigkeit (z.B. 5Sek.) ein. Die Lüfterspannung wird nun z.B. alle 5 Sek. um 0,2V erhöht. Der FOM versucht also die Temperatur wieder unter die 43°C zu drücken. Sollte die CPU- Temp. trotz erreichter Maximalspannung nicht unter die Solltemp. sinken, verweilt der FOM bei dieser Spannung.
Sinkt schließlich die CPU- Last wieder wird die Temperatur unter den Sollwert fallen und der FOM fängt an die Lüfter wieder schrittweise herunter zu regeln.
Erklärung zum Proportional (Volt/Grad) Parameter.
Mit einem Proportional- Wert kann der Erste Regelschritt nach überschreiten oder unterschreiten der Solltemperatur Eingestellt werden werden (z.B. 1V). Alle darauf folgenden Regelschritte werden Wieder nach dem Integral- Wert (z.B. 0,2V) ausgeführt.
Ich hoffe ich kann mit meiner Erklärung mal wem helfen.
Schöne Grüße
Rainer