Tach,
<zitat>
-der Lüfter fährt auf Maximallevel
1>verknüpfter Temperatursensor befindet sich nicht im Wirkbereich des geregelten Lüfters.
2>der Lüfter hat zu wenig Leistung um den im Wirkbereich angebrachten Sensor auf Solltemperatur zu bringen.
3>es wurden unsinnige Werte eingestellt (z.B. unter Raumtemperatur)
</zitat>
zu 1: der tempsensor liegt auf der die!
temperaturen:
mainboard: 42° grad
sensor: 41° grad
der lüfter sitzt auf dem radiator, wo er auch hingehört.
zu 2: zu wenig leistung? ja ne, nen 120 mm hat schon ein wenig zu wenig leistung
zu 3: also bitte, raumtemperatur!!
die einstellungen sind 41° grad sollwert, darunter schaltet er sich ab. keine einstellungen möglich, dass der lüfter unter dem sollwert mit 5 V läuft. oder han ih mich verguckt
was ebendso nicht möglich ist, dass der lüfter bei erreichen des sollwertes wieder zum lowlevel zurückkehrt. er bleibt so lange auf dem max level, bis die temp unter den sollwert fällt
<zitat>
-starke Regelschwingungen
1>zu steile Ansteuereinstellung
2>überdimmensionierte Lüfter
3>direkt im Luftstrom angebrachter und verknüpfter Sensor
</zitat>
zu 1: nun ja, ich hab alle regler einstellungen von 1 - 20 ausprobiert, dass ergebnis is immer das gleiche -> 12 V -> viel zu viel Lautstärke
testvariablen:
sollwert
regler
nun wenn ich den sollwert hochschraube bleibt der lüfter länger aus, was die temp nach oben jagt und dann fängt er an zu pusten. er jagt sein level hoch und schwupps fällt die temp wieder, bis unter den sollwert und der lüfter geht aus. dat nervt, da er ja erst spät sich einschaltet und dann muss er den temperatur anstieg abfangen und jagt somit sein level wieder hoch. hat er das dann abgefangen, erreicht er sehr schnell die grenze des sollwerts und schaltet sich wieder ab. dies auf und ab ist schon ein wenig nervig.
es sollte doch möglich sein den lüfter in einer temperaturspanne halt eben auf dem lowlevel fahren zu lassen und erst wenn eine kritische grenze erreicht ist soll er anfangen richtig zu rödeln
zu 2: soll etwa kein 120mm auf den radi, lieber ein 60 mm
zu 3: ja ne, schon auf der die unter dem kühlkörper, ganz direkt im luftstrom
programmierung des kontrollers funzt doch über nen eeprom? auslese geschützt? muss man halt mal wieder selbst hand anlegen........