Ich habe folgende Tests gemacht:
a) Temperatureinstellung auf maximum -> warten bis Regler auf minimal herunterregelt -> sporadisches Blinken und manchmal Dauerlicht (3-4sec.)
b) Wie oben mit gesetztem J4 (Fan OFF enable) -> trotz deaktiviertem FAN sporadisches Blinken/Dauerlicht
c) Temperatureinstellung auf minimum -> Lüfter auf maximum (bei Setting 2 = 8V) -> sporadisches Blinken/Dauerlicht
d) wie c), jedoch mit Setting 1 (J2 gesteckt) -> 12V am Lüfter -> Error LED bleibt dauerhaft aus.
e) Setting 1, minimal Drehzahl -> sporadisches Blinken/Dauerlicht
a,b und c hätten mich auf die Durchflussüberwachung tippen lassen, aber Test d) scheint doch auf die Lüftersteuerung zu deuten.
Interessant finde ich auch den Fall b), dass bei deaktiviertem Lüfter trotzdem die Überwachung anschlägt.
Allem Anschein nach scheint der Überwachte Lüfter nur bei einer hohen Spannung ein für die FOM Micro geeignetes Signal zu liefern ?
|